Poglej prejšnjo temo :: Poglej naslednjo temo |
Avtor |
Sporočilo |
jozekuch Kmetovalec
Pridružen/-a: 23.02. 2009, 16:44 Prispevkov: 53
|
Objavljeno: 20 Jan 2019 12:12 Naslov sporočila: Sledenje (mrežnim UTP) kablom |
|
|
V "bajti" smo med adaptacijo potegnili mrežne kable od razdelilne doze pri vhodnih vratih po vseh sobah
(Trojček nam trenutno laufa na eni tanki telefonski žici.
Gremo na optiko.
Zato bomo rabili kabel najmanj do televizije, če bo mobilni modem za fiksno storitev.)
Od modema do televizije so tri doze.
Pri montaži trojčka mi je telekomov monter potrgal barvne oznake tako, da sedaj ne vem več kateri kabel je kateri ( v nekaterih dozah je 6 mrežnih kablov)
Zato moram nekako z nekim inštrumentom izmeriti.
Kako se to naredi?
Hvala in dob'r dan,j. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
MaciSlo Vajenec
Pridružen/-a: 09.03. 2012, 18:45 Prispevkov: 28
|
|
Nazaj na vrh |
|
|
kriko07 Traktor Forum - zvestoba do groba
Pridružen/-a: 25.09. 2011, 10:10 Prispevkov: 381 Kraj: Dolenjska
|
Objavljeno: 20 Jan 2019 15:27 Naslov sporočila: |
|
|
Če imaš multimeter lahko preko izmeriš z "piskačom" Tako da na eni strani daš inštument na vsaki žici,na drugi pa pritikaš |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jozekuch Kmetovalec
Pridružen/-a: 23.02. 2009, 16:44 Prispevkov: 53
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 11:27 Naslov sporočila: |
|
|
Hvala,
ne bi rad kupoval nekega inšrumenta, ki ga potem zopet ne bom imel kam dati.
Ima prosim kdo za posoditi?
Multimeter ali tester?
Bi šlo tudi tako,
da bi na enem koncu
na dve? žički v enam kablu
priključil 12? V adapter
na drugem koncu pa konroliral z 12 V "fazenprüferjem",
((ki pa bi si ga lahko izposodil ali si ga bom celo kupil, ker ga itak cca. 2-3 x na leto rabim)).
Adapterjev imam "milijon".
hvala in dob'r dan, Jože |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Simeon Kmetovalec
Pridružen/-a: 25.11. 2016, 15:27 Prispevkov: 66 Kraj: Dolenjska
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 14:05 Naslov sporočila: |
|
|
Seveda gre.
Iznajdljivost ne pozna meja. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jozekuch Kmetovalec
Pridružen/-a: 23.02. 2009, 16:44 Prispevkov: 53
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 16:20 Naslov sporočila: |
|
|
ali lahko kaj crkne če bom narobe priklopil?
Je važno koliko mA? |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Simeon Kmetovalec
Pridružen/-a: 25.11. 2016, 15:27 Prispevkov: 66 Kraj: Dolenjska
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 17:55 Naslov sporočila: |
|
|
Če žice niso v kratkem stiku se nima kaj zgodit. Tudi, če gor priključiš napetost iz vtičnice, 230V. To pa zato, ker na nesklenjenem tokokrogu ne more steči tok. Ko priključiš, v tvojem primeru preizkuševalec napetosti, skleneš tokokrog in lučka zasveti. Kolikšen tok bo stekel po žici določa breme, se pravi lučka v preizkuševalcu napetosti. In verjemi da je to majhen tok, mA.
Zaradi varnost, naredi tako kot si predlagal 12V adapter in 12V preizkuševalec napetosti. Preizkusil še nisem ampak verjamem, da bi tudi na 9V bateriji lučka brlela. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
Sebek Traktor Forum - zvestoba do groba
Pridružen/-a: 22.02. 2009, 16:19 Prispevkov: 778
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 19:29 Naslov sporočila: |
|
|
Kaj pa če bi si v kakšnem lidlu ali bauhausu za par evrov kupil navaden multimeter. tako boš najlažje sortiral kable. |
|
Nazaj na vrh |
|
|
jozekuch Kmetovalec
Pridružen/-a: 23.02. 2009, 16:44 Prispevkov: 53
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 20:00 Naslov sporočila: |
|
|
V redu Sebek.
Bom kupil.
Torej:
Pred seboj imam multimeter.
Doze so narazen 5 m ali več.
Kaj naj zdaj konkretno naredim?
Na kaj naj nastavim multimeter,
kam naj priklopim
katere drote?
Vnaprej hvala za potrpežljivost!
--------------
Se opravičujem:
Za tiste, ki ne vedo "nič", vem veliko. Za tiste, ki vedo malo več, ne vem "nič".
Trudim se iz dneva v dan, kakor vem in znam. ♫ |
|
Nazaj na vrh |
|
|
bhocewar Traktor Forum - zvestoba do groba
Pridružen/-a: 14.12. 2009, 00:17 Prispevkov: 617
|
Objavljeno: 24 Jan 2019 20:01 Naslov sporočila: |
|
|
Ali pa če ga primeš in potegneš. Mal zdrave logike v roke |
|
Nazaj na vrh |
|
|
|