PrispevekObjavljeno: 07 Jan 2015 19:40    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


bobo1 je napisal/a:
amg skupina je napisal/a:
http://www.novice.si/verace-elektrika-ubila-6-krav-mlekaric-gospodar-za-las-usel-smrti/


Najverjetneje so glodalci pregrizli izolacijo na električnih vodnikih. Vsekakor kruto...

Pozdrav!


Tudi če so glodalci to naredili in so žice faze ter ozemljitve prišle skupaj bi moral v fid stikalo v momentu izklopiti omeržje, enako kolikor pride faza iz nekega drugega razloga na koviske bokse, tu vam nobena varovalka nepomaga, če fid stikala ni ,ali je v okvari. Jaz vsake toliko testiram delovanje fid stikala.

Je bila pa res lepa živina, žalostno.

lp

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

nutrimedo
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 12.06. 2011, 10:22
Prispevkov: 1378
Kraj: TRŽIČ

PrispevekObjavljeno: 07 Jan 2015 20:49    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


fit stikala so redka v gospodarskih poslopjih. Sploh pri starih objektih. Doma sem imel pred kakimi 25imi leti naslednji primer: Ko je mami iz jasli pobirala ostanke je tarnala, da jo trese. Ker pač nobenega drugega ni treslo smo to pustili. Čez par dni sem 300 metrov od hleva popravljal ograjo- leseni koli in vmes 4x jeklena žica. Ko sem prijel tisto žico me je streslo kot vraga. Ko sem klical na elektro najprej niso verjeli, potem so le poslali serviserja ker je v neposredni bližini trafo. Odprl je omaro in pošlatal za ozemljitev. Kaj ga je streslo. Razlog- skurjena varovalka. Tako je bilo celotno območje okrog trafo postaje pod tokom. Drug primer sem imel, ko smo imeli staro etažno peč. Vedno nas je v kopalnici treslo. Vse cevi od vode in centralne smo imeli ozemljene. V hiši je elektrika narejena tako kot so delali v tistih časih pred 30imi leti-ničenje-samo faza in nula. Ko smo odstranili etažno peč in glavne cevi od te peči ni več delala luč. Ker je luč dobila nulo prek cevi je treslo celo kopalnico. Ko sem v novem delu delal električno napeljavo sem povsod dal fit stikala, ki že ob najmanjšem toku na ozemljitev prekinejo tok.
Redko kdo vgrajuje naknadno v staro napeljavo ta fit stikala in verjetno jih tudi ne bodo dokler se tega ne spomnijo birokrati in spišejo zakon. Dokler vse dela se noben ne bo v stroške metal. Ob takih dogodkih se pa varovanje s fit stikali izkaže za življenjsko pomembno in marsikdo, ki to bere bo reskiral tistih 200 € in dal vgraditi majhno škatlico, ki lahko reši življenje živalim in ljudem. Za nove objekte je ta zadeva obvezna.
V tem primeru je moral biti ornk kratki stik, z ornk kabli ker drugače bi jih prešmelcalo. Confused

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

kirezagar
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 28.05. 2008, 16:06
Prispevkov: 1310
Kraj: Dolenjska

PrispevekObjavljeno: 07 Jan 2015 21:28    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


Zelo podoben problem je bil tudi pri nas; tok po vodovodnih ceveh. Razlog: staljene žice v dozi za žarnico, kjer se je ustvaril stik.

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran

peter_28
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 13.12. 2006, 23:44
Prispevkov: 999
Kraj: Koroška

PrispevekObjavljeno: 07 Jan 2015 22:03    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


@nutrimedio: saj birokrati so se že spominili in napisali zakon: varnost pri delu, še pomnite tovariši, par let nazaj, kako smo delali tiste izjave... del tega so bila tudi FID stikala, seveda ustrezne občutljivosti. Je pa bilo samo za ljudi, ki smo zavarovani v kmetijstvu; kajti, samo poklicne kmete trese elektrika Confused

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

FFarmer
V.I.P
V.I.P


Pridružen/-a: 29.03. 2006, 13:56
Prispevkov: 3562

PrispevekObjavljeno: 08 Jan 2015 08:45    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


A je na tem forumu res kdo, ki razmišlja, da bi zaradi par €€€ 'preskočil' vgradnjo fid stikala na električni napeljavi?

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

Daniel
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 05.02. 2006, 10:41
Prispevkov: 1392
Kraj: Prlekija

PrispevekObjavljeno: 08 Jan 2015 17:35    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


Vsekakor je prva stvar, ki bi morala biti v vsakem hlevu ustrezna električna instalacija. Saj FID stikalo sploh ni drago, pa tudi če nimaš ozemljitve po vtičnicah ga lahko montiraš in vse kovinske dele v hlevu povežeš na ozemljitev. To je osnovna varnost.

Naprej od tega pa so stroški precej večji, če želiš menjati celotno instalacijo ampak se zaradi varnosti vsekakor splača.

Pri nas imamo v hiši, hlevih in delavnici vsega skupaj kar 5 FID stikal, v hlevu celo 0,03 A, ker je tako predpisano.

Elektrika te lahko (ali pa živali) ubije samo enkrat, s tem se res ni za igrati.

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran

PrOfITaKuBo
Kmetovalec
Kmetovalec


Pridružen/-a: 29.06. 2014, 18:30
Prispevkov: 58
Kraj: Dežela grabnov

PrispevekObjavljeno: 08 Jan 2015 20:56    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


Ubistvu so povsod predpisana 30mA oz. 0,03A, tudi po hišah... Pa brez tega raj sploh ne delat objekta.

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

nutrimedo
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 12.06. 2011, 10:22
Prispevkov: 1378
Kraj: TRŽIČ

PrispevekObjavljeno: 09 Jan 2015 11:35    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


pred 30imi leti so bile še talilne varovalke, brez kakih fit varoval, če zidaš danes je vse že predpisano v načrtih. Da pa greš posodabljat staro napeljavo je pa potreben ali kak tak dogodek, da te spomni ali pa udar strele in si primoran popravit. Dokler pa elektrika pride do vseh porabnikov pa redko kdo razmišlja o posodobitvah.

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

Daniel
Traktor Forum - zvestoba do groba


Pridružen/-a: 05.02. 2006, 10:41
Prispevkov: 1392
Kraj: Prlekija

PrispevekObjavljeno: 09 Jan 2015 15:21    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


PrOfITaKuBo je napisal/a:
Ubistvu so povsod predpisana 30mA oz. 0,03A, tudi po hišah... Pa brez tega raj sploh ne delat objekta.


Zanimivo, par let nazaj mi je električar rekel, da se po stanovanjih montira 0,3 in posebej za kopalnico kombinirano zaščitno stikalo z 0,03 odklopnega toka. Sam imam sicer kar 0,03 za celo stanovanje, spodnje iz leta 95 pa je še na 0,5. Pa tudi hlev je na 0,03. Bolje, da vrže ven prej kot prepozno.

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran

PrOfITaKuBo
Kmetovalec
Kmetovalec


Pridružen/-a: 29.06. 2014, 18:30
Prispevkov: 58
Kraj: Dežela grabnov

PrispevekObjavljeno: 09 Jan 2015 22:07    Naslov sporočila:

Odgovori s citatom


Življensko nevaren tok je višji od 0,03A. Ostalo se pa sami odločajte. Tudi mi imamo v hiši 0,5A, inštalacija stara približno 20 let, v kopalnici ni nobene dodatne zaščite čeprav bi morala bit. Je pa tko da je elektriko napeljeval nek šalabajzer, ki ve samo kaj je kabel in faznbrifr. V hlevu je pa 0,03A se mi zdi in prav bi bilo da se danes vgrajuje 0,03 ker gre tehnologija naprej in z njo tud varnost.
Pa še članek, ki potrjuje da ne govorim kar nekaj tja u tri dni.
http://seamus.blog.siol.net/2013/11/21/zmote-in-zablode-fid-stikal/

Nazaj na vrh

Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo

Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    Traktor Forum Seznam forumov -> Drugo Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76  Naslednja
Stran 72 od 76

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu


MojForum.si - brezplačno gostovanje forumov. Powered by phpBB 2.